要求至顶:电镀废水调试紧急求救

要求至顶:电镀废水调试紧急求救

看来也有不少同行碰到出变黄的情况,出许是三氯化铁加得太多了,PH在8.5-9.5之间比较好。我这有一个水处理工程,目前调试出现了以下问题,希望各位能帮帮我,我在此跪谢了!
水量在80吨每小时,原水水质含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L
杯瓶实验按这样的药量处理测出铜 含量为0.235mg/L  
我再向各位说一组我所调试数据:水量:80T/H,铜含量47.58mg/L,混凝池(加三氯化铁900ml/min、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠300ml/min)-胶羽池(加PAM900ml/min),出水结果铜含量为0787mg/L,水质略黄。