环保人社区
打印

新厂污水处理调试,大家都来给点建议。。

新厂污水处理调试,大家都来给点建议。。

小弟刚到一家新厂做污水调试经验不足,看看大家有没有什么好的建议。  
该厂是家花边厂,所产污水与普通的针织厂差不多,  
其中COD:500"750 BOD:175"280 色度:200左右  设计水量300T/D  
工艺厌氧水解加两段曝气,后面带有加药系统方案里说是进水变化大时用的,平时都能正常出水),用是的聚铝和聚丙烯铣铵。其中厌氧池有效容积是150方,一次接触池120方,二次池90方。池中所用填料都是软性填料,不过厌氧池的跟耗氧池的不一样,厌氧里面的填料贵了一些。  
刚到厂里一星期左右,往里面加了一车的污泥,泥是从一家大型的水处理厂运过来的。可能是生活污水厂吧…………没办法,小公司找不到相适的泥,应该问题不大吧??  
已经往池中进了生产污水,连续曝气五天左右了,现在打算往里面加尿素跟磷酸氢K  
不知道要加多少比较合适,或者大家有些别的调试方法也可以说出来让小弟参考一下,合适的话就用哦。  
把我这个池子当成实验池吧,有什么方法都来试试看吧。。  
最近天天上网,随时过来报告情况。  
先谢喽。。。  [em08]

TOP


尿素(kg)=进水量(m3)XBODX5/(100000X0.46)  
一般调试的时候可以稍微多投一些,以你的水质。。我建议100m3水投10kg尿素,5kg磷肥.  
[此贴子已经被作者于2005-5-13 2:04:06编辑过]  

TOP

前几天想回贴都回不了,还真吓我一跳哦,还以为我的100点小财就引得别人来盗号[em06]现在想想哪有可能嘛。  多谢夜夜笙歌的回贴,先按你说的加进去曝个一星期左右了,以后再慢慢进水看看。  

TOP

调试期可以投多点。。。正常以后100立方进水5kg尿素 2.5kg磷肥足够了。  
磷酸一胺(kg)=进水量(m3)XBOD/(100000X0.24)  
假如你用其他磷肥将0.24换成你所用磷肥p的百分含量就可以了。  
也可以将BOD换成COD,一般实际用量与理论计算都有一定差距。需要自己根据水质来调整。。。  
[此贴子已经被作者于2005-5-16 20:15:54编辑过]  

TOP

既然原来是生活污水的泥,我们以前总是加大粪的,效果很好。[em08]

TOP

说到大粪就不得不说以前加过猪粪的时候了,一桶桶的抬上去倒,一不小心全身都是,郁闷得半死,所以才考虑用点药的啊。。。。。。  有没人说说你们加大粪的时候是怎么加的啊????  [em06]

TOP

以下是引用ulanix在2005-5-19 21:34:34的发言:
既然原来是生活污水的泥,我们以前总是加大粪的,效果很好。[em08]
赞同"""""  

TOP

我认为应该先测总氮、总磷和废水的可生化性,然后再计算投加营养量。  
向斑竹求教食品废水UASB调试期间污泥投加量的公式。谢谢。  

TOP

楼上的,求教的话最好发新贴哦,不然这个贴沉了不就没人看见了。  
现在情况还好,已经能够正常进水(八方每小时,二十四小时制),污泥量一直维持在一个不高不低的情况下,可能是因为现在厂方的水量未达到设计流量吧所以在没有污泥回流的情况下依然能够正常运行,就是出水有点黄。  

TOP

加稀释大便水,保证其bod在500左右,闷曝一到2天后,加营养盐!

TOP